    1.位置:

      正常人员到应急装置的时间不超过10秒,相当于距离危险物品操作地点16.8米。

      2.最低出水流量:

      (1)淋浴,76L/min;

      (2)洗脸/洗眼器,11L/min;

      (3)洗眼器,1.5L/min。

      3.最短出水时间:15min.

      4.出水温度:15.6–37.8℃.

      5.阀门动作时间:手拉或压按后1秒或更短。

      6.报警能同时进行声光报警,并向中控室发出警报。