气体检测

  • 在HJ/T 397中,当不满足上三下六时,可满足上下1.5倍直径,但是要增加采样点位数和频次,请问增加多少的频次合适
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第1楼2021/11/25

    应助达人

    HJ/T 397中有个原则性规定即排气筒中废气的采样以连续1h的采样获取平均值,或者在1h内,以等时间间隔采集3~4样品,并计算均值。

0
    +关注 私聊
  • Nerif

    第2楼2021/11/25

    应助达人

    10.2有说明,正常3-4个,那么就不能低于4个了

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第3楼2021/11/25

    应助达人

    楼主,山东地标已经改为上二下四了,楼主可以参照下。