仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

加湿器浮子不往上浮怎么解决?

  • 能点科技
    2021/12/08
  • 私聊

综合仪器采购

  • 浮球开关属于机械式运动的产品,加湿器内采用这一开关作为水位保护装置时,容易出现浮球卡住不能浮起的状态。这时候即使水箱内有水,因为浮球开关误判的原因,会导致加湿器无法正常工作,无法起雾。



    这种情况可以将浮球开关更换成光电式液位开关,光电液位开关属于电子产品,非机械式运作,因此即使是在加湿器内工作很长时间也并不会误判。




    那么,是什么原因导致浮球卡死,以及为什么用光电原理液位开关替换可以解决这个问题?



    浮球开关卡死的工作原理:浮球开关是将浮球固定于某个固定杆中,浮球随水位而上升下降,固定杆某个位置有干簧管开关,平常状态是断开状态。当浮球下降到干簧管位置时,干簧管闭合,而后输出信号,设备收到信号后判断此时水箱无水。




    浮球液位开关属于比较早期的研发出来的液位开关,从原理上可以看出,这种传感器采用的是比较原始的原理,属于机械式运作的产品。像这类产品的特点是价格便宜,但确定是可靠性不高,使用没多长时间后很容易出现精度变低、浮球卡住无法动作等现象。这种误判现象是一种原理上的缺陷,无法通过结构或者软件处理。



    光电液位开关是后期研发的产品,利用光学原理来检测液位。光学原理可靠性很高,应用在液位检测领域时,比浮球式、探针式、电容式几种原理可靠性要高得多。光电液位开关是内部装有红外发射管和接收管,两者作用分别是发射光线和接收光线。无水状态时,接收管可以正常接收光线;有水状态时,接收管道光线(因为光线折射在液体里了)。当液位到达设定液位线时,传感器立即判断为有水,输出信号提醒用户加水。




    光电液位开关所有元件都是封胶固定,所以不存在某个元件卡主导致传感器误判的现象,而针对蒸汽、挂液珠等干扰也可以通过软件处理规避掉。



    光电液位开关具有免调试、免维护的优点。与浮球开关不一样,光电液位开关体积较小,因此可以做成非接触式检测、或者时将检测探头集成在一个PCB上,实现一只传感器检测几个液位点,最高可达到一只传感器检测8个液位点。在水箱高度不高的情况下,如可以采用以下这类4点检测液位传感器,每个检测点间距16mm,液位检测精度正负1mm。





猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...