  • 请教各位老师 变压器油击穿电压 试验重复性多少合格啊?这个截图中的内容荧光怎样理解呢
    +关注 私聊
  • wuyuzegang

    第1楼2022/07/08

    应助达人

    如果试验结果中的最大值和最小值的差超过了最小值的25%,就必须重复试验,直到得到5个有效可用的参数。

0
    +关注 私聊
  • 123

    第2楼2022/07/08

    应助达人

    击穿电压试验的测定值,其分散性是较大的,根本原因在于击穿瞬间两个电极之间的电场分布状态和绝缘油中所含杂质的分布状态都是随机的.数据处理中,不论 数据分散性有多大统统进行平均,或者按照数处理原则舍弃离散值再进行平均,都不十分合适.有些仪器使用说明中建议当 数据的标准差s≥10kV(电极距离 2.5mm)时重新取样测定,这一提法值得推荐.