歌名
第3楼2022/09/05
这个问的比较大哈,最近实验室刚刚装修给几点建议,仅供参考:
水-----------------大城市要考虑供水水压问题,环境实验室耗水量相当大(理化室水槽可以多点,环境实验室要清洗 的玻璃器皿比比较多。),还有废水废液处理问题要处理好,不然环保局天天找你。
电---主要考虑供电功率问题,很多城市夜晚和白天电压相差20V甚至更大,稳压器或者UPS 适当考虑,这两玩意也不便宜,然后就是插座设计涉水的要有防水罩之类的。做好电路并行、开关独立控制等细节。
通风的话根据空间计算好风机功率,确保新风率,这是实验人员安全健康的基本保障。然后针对不同项目,提前做好实验室的区域划分,安排足够通风。有做元素类项目和COD、高猛酸盐的,有条件最好是单独抽风,这样能保证其他的抽风多正常用几年。
123
第5楼2022/09/05
配电系统
1、每一实验室内都要有三相交流电源和单相交流电源,要设置总电源控制开关,当实验室无人时,应能切断室内电源
2、室内固定装置的用电设备,例如烘箱、恒温箱、冰箱等,如果是在实验进行中使用这些设备,而在实验结时就停止使用的,可连续在该实验室的总电源上;若实验停止后仍须运转的,则应有专用供电电源,不至于因切断实验室的总电源而影响其工作。
3、每一实验台上都要设置一定数量的电源插座,至少要有一个三相插座,单相插座则可以设2-4个。这些插座应有开关控制和保险设备,以防万一发生短路时不致景响整个室内的正常供电。插座可设置在实验桌上或桌子边上,但应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口,并不影响桌上实验仪器的放置和操作地位。有的实验室将插座安装在实验桌下面的插座内或柜子内的,这种安装位置在使用上很不方便,以不采用为好
4、在实验室的四面墙壁上,配合室内实验桌、通风柜、烘箱等的布置,在适当地位要安装多处单相和三相插座,这些插座一般在踢角线上面,一使用方便为原则
一般地说,化学实验室使用的电气设备容量较小,物理实验室使用的电气设备容量较大。当实验室正式使用以后,发现共电容量不够大,因此在对实验室的供电设计中必须在方面留有余地。
配电系统包括了所有实验室内部的使用电源
1、电源:220V,380V两种
2、220V主要用于所配置220V电源的仪器设备使用及电源插座、照明、排凤风机、电动风量调节系统
3、220电源布线预留位置根据仅器设备及操作人员使用要求来确定
4、实验室的电线要求,严格按国标(GB502397)标准选择电线,电线截面积在2.5-6平方毫米的标准内选用,动力电源所选择的电线,必须是三相五线,并符合国家规定接线标准。
实验室电力配置
1、插座必须符合特殊环境下使用,具有耐腐蚀性、高强度、安全可靠。公司已根据实验室特殊要求自己设计、专业厂家生产的实验室专用插座,具有耐腐蚀,耐冲击、安全可靠、防尘、防水等功能。
2、插座分为10A/22多功能插座;13A22方脚三插插座(欧式),对在实验室中使用电源、设备、仪器等配置漏电保护。
3、实验室所有配电的电线、电线缆有严格的保护措施,安全可靠,线管要按布线标准采用专用卡子把绝缘线管牢固的固定在指定的布线位置。
二、给、排水系统
排水:室内排水一般采用直径50PC水管或pR管。建议采用pR管,
给水:室内给水一般采用4分PVC水管或PPR水管,至于敷管方式,以管道暗敷设较为理想,暗敷设不仅可以保护先关,而且使室内整洁、安全。给水管至仪器设备处或实验水盆位置,终端安装一阀门,要求每件实验室安装总一阀门,控制整个房间给水,以便检修时不影响其他房间。
排水:室内排水一般采用直径50PVC水管或PPR管。建议采用PPR管,PPR管连接方式采用热熔焊接,再加上其本身的特性,更易耐化学腐蚀。排水管暗敷引至仪器设备处或实验水盆位置。要求每间实验室设置地漏,以防止水管爆裂,水龙头跑水等能够及时排水,防止实验室浸泡,危及仪器设备安全。
123
第6楼2022/09/05
实验室装修过程中,水路、电路是一个需要花费心思的地方,它与家用水电布局有较大差别,设置要考虑到实验仪器摆放后不出现差错,在为客户提供水电布局图时,需注明实验室内电源及上水、下水的管路走向及预埋方法,由甲方建筑设计单位结合整个大楼提供的供电电源系统、给排水系统、其它管道系统以及每间实验室的用电负荷来进行统筹安排规划设计。
一、通风柜的供电电源及水槽的上下水的布置原则
1、现有各种规格的通风柜的用电电源,均为三相380伏交流电,除非客户特别要求用单相220伏交流电动机,布置在通风柜背面靠墙离柜体左边250mm且离地面500mm高的墙上,预留1组1000mm长的规格为6平方毫米的三相380伏交流电源线头(五线制:L1火线、L2火线、L3火线、N零线、E地线);
2、通风柜的洗涤池水槽的上水及下水管路预埋点,布置在通风柜背面靠墙边距离100mm且离柜体右边250mm处位置;上水管规格为φ21mm,高出地面180mm,带控制水阀;下水管规格为φ50mm,高出地面100mm。
二、洗涤池、角柜水池、水槽的上水及下水管路的布置原则
1、洗涤池水槽的上水及下水管路预埋点布置在地面上,正对台面中间离开台面靠墙边距离350mm处位置。上水管规格为φ21mm,高出地面180mm,带控制水阀;下水管规格为φ50mm,高出地面100mm。
2、角柜水池的上水及下水管路预埋点布置在地面上,正对台面离开台面靠墙两直角边距离450mm处中心位置。上水管规格为φ21mm,高出地面180mm,带控制水阀;下水管规格为φ50mm,高出地面100mm。
三、电脑台、仪器台、天平台、显微台的电源布线原则
电脑台、仪器台、天平台、显微台的用电电源,布置在墙面正对台面中间离地面500mm高墙上,预留1组1000mm长的规格为4平方毫米的单相220伏交流电源线头(三线制:L火线、N零线、E地线);
四、中央台及试剂架的电源布线原则
1、规格为3400mm以内的中央台,在其任一端距离端头300mm中间位置,只布置预留1组1000mm长的规格为4平方毫米的单相220伏交流电源线头(三线制:L火线、N零线、E地线)出地面,供台面上试剂架用、设备用或电线槽用。
2、规格超过3400mm以上的中央台,在两端距离端头300mm中间位置,各布置预留1组1000mm长的规格为4平方毫米的单相220伏交流电源线头(三线制:L火线、N零线、E地线)出地面,供台面上试剂架用、设备用或电线槽用。
3、中央台水池的上下水管路预埋点,应布置在正对水槽的落水口下方,具体尺寸按实际中央台所处房间位置的要求标注;上水管规格为φ21mm,高出地面180mm,带控制水阀;下水管规格为φ50mm,高出地面100mm。
五、边台的电源布线原则
1、规格为3000mm以内的边台,只布置预留1组1000mm长的规格为4平方毫米的单相220伏交流电源线头(三线制:L火线、N零线、E地线),在离地面500mm高的墙上;供台面上设备用、电线槽用或试剂架用;
2、规格超过3000mm以上每间隔3000mm布置预留1组1000mm长的规格为4平方毫米的单相220伏交流电源线头(三线制:L火线、N零线、E地线),在离地面500mm高的墙上;供台面上设备用、电线槽用或试剂架用;
六、气瓶柜、药品柜、等的电源布置原则
1、气瓶柜、药品柜(带排风)及超净台的用电电源插座为单相220伏交流电,布置在离地高1200mm距离柜体边100mm~200mm处,均为两插位(扁插、三插)墙面嵌式暗装插座。
2、其它需用电源的柜子或设备的电源插座为单相220伏交流电或三相380伏交流电(特殊需要),布置在离地高1200mm距离柜体边100mm~200mm处,均为墙面嵌式暗装插座。
JOE HUI
第7楼2022/09/05
楼主, 对于实验室水路设计如下:
1、上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,蕞小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
2、 实验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。
3、 实验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通
实验室电路设计如下:1、中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。
2、合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。
3、 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。
4、 贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。
5、 全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。
6、 合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。
实验室排风设计如下:
1、 排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。
2、 排风管的材料首 选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。
3、 FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。
4、防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器。
5、如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。