噪声/辐射等检测
Nerif
第1楼2023/03/21
不适合用生活噪声,应该按照gb3096的一类功能区执行
ztyzb
第2楼2023/03/22
楼主,医院不同于普通的工业企业,他既是排放源也有敏感点,所以需要执行两个标准,把他作为排放源的话应该执行GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准;住院部等作为敏感点的话应该按照GB 3096-2008进行监测布点
第3楼2023/03/22
补充一点,关于医院执行GB 12348-2008工业企业还是GB 22337-2008社会生活的问题,原先对于学校也有不同的观点,学校卡社会生活毕竟还有个文化娱乐场所的文化字眼,医院卡不上,说社会经营的话更多的是KTV集市等,所以个人倾向于GB 12348-2008。另外现在环评也都是公示的,您可以查下项目所在地的同类型医院环评公示
绿树之林
第4楼2023/03/22
GB 12348-2008 这个标准的适用范围写的很清楚,包含机关、事业单位、团体等,医院属于事业单位,所以是使用GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准。测量敏感建筑物可以参考该标准的 5.3
品牌合作伙伴
执行举报