试验机/硬度计
zgzheng-76
第1楼2007/07/28
一般来说,硬度的荷载取的越大值越准确,因为压头压的面积越大越能代表试样本身的宏观硬度。但是每种荷载都有它的最小厚度的限制。我看你的铜管这么薄,会不会HV5会把它压穿或压变形,这样就不能代表它的硬度了。荷载越小硬度值会偏高的。我本人做过钢板的HV30和HV10的硬度,好像差别不是很大。当然钢板厚度足够承受HV30的荷载。
jianqiangx
第2楼2007/09/11
公司检测铜管硬度,送实验室检测样品为紫铜管TP2,牌号C1220,直径16mm,厚度0.6mm。 测量硬度值,根据测硬度的厚度、材质来确定,HV是维氏硬度,5和1都是代表施加的千克力。一般的情况下较薄的工件或表面淬火的工件淬硬层零点几的厚度用HV1、HV0.5、HV0.01等,HV5可能会打透了,所以值也不准确.
jllh
第3楼2007/09/12
大长见识啊
stonker
第4楼2007/09/12
HV5大离谱了吧!这么大的力!结果值得怀疑.
第5楼2007/09/12
HV5相当5000gf的力作用哦!
jiansfw
第6楼2008/10/22
0.6mm厚度铜质材料我觉得就是用HV1力都很大,而且标准要求不大于60.。证明材料很软。。。用HV0.1就足够了,而且压痕在显微镜下绝对够大我做低碳钢板硬度的时候都只能用HV0.2,供参考,
品牌合作伙伴
执行举报