仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【讨论】GB50325(2006年版)中关于苯、TVOC的检测方法的讨论

气体检测

  • 上周,山东省颁布了DBJ14-046-2007《民用建筑室内环境污染物检测操作规程》,并对所有的有50325资质的检测机构进行了该标准的讲解,并作为以后监督检查的依据。
    其中对苯和TVOC的检测进行了规范:
    1.推荐用热解析后自动进样法分析苯,此方法只适用毛细管柱。
    (我想是因为填充柱进样时间长的话会导致峰型拖尾;而进样时间短,使用自动进样会导致进样量不足,结果比实际偏低,无法得到满意的结果----大家分析苯都用什么方法?什么配置?)

    2.用热解析后手工进样法分析苯,必须将玻璃注射器预热到60度,取出解析气后,要将玻璃注射器在60度恒温箱里稳定30min后分析。
    (玻璃注射器一旦从恒温箱里取出,肯定会产生热胀冷缩效应。我想是不是可以试试用恒温的电热毯包裹玻璃注射器来代替恒温箱呢?----有没有更好的方法?大家也都用恒温箱来做样吗?)

    3.TVOC分析过程必须走完整个程序升温,对整个程序升温的谱图(按初始温度50度,升温速率5度每分钟,终止温度250度来算,大概整个过程要一个小时)进行分析,其他的未识别峰均按甲苯计。
    (我们以前对50325改版后的理解,是将保留时间在苯和十一烷之间的未识别峰按甲苯计,整个分析过程到十一烷出来之后就停止了。现在需要连保留时间在苯之前和十一烷之后的未识别峰都按甲苯计,并且走完整个程序升温,我估计照这样分析很多工程会出TVOC现超标情况----上级这么要求,也只有这么做了,汗)

    4.所有的检测记录必须附有谱图,作为原始记录存档.
    (以前我们怕浪费纸和耗材,分析的谱图都是刻成光盘存档的,现在这么执行,要浪费多少资源啊!!!)

    这是我对其中的一些看法,不知道大家有什么看法?欢迎讨论
    +关注 私聊
  • qd_yuan

    第1楼2007/11/19

    斑竹能不能给置个顶啊

0
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第2楼2007/11/19

    今后越来越严了!!!

0
    +关注 私聊
  • 美食城

    第3楼2007/11/20

    我们以前就要求必须打印谱图作为原始记录保存在检测档案中,不能只有电子文档。但可以双面打印。

    qd_yuan 发表:上周,山东省颁布了DBJ14-046-2007《民用建筑室内环境污染物检测操作规程》,并对所有的有50325资质的检测机构进行了该标准的讲解,并作为以后监督检查的依据。

    4.所有的检测记录必须附有谱图,作为原始记录存档.
    (以前我们怕浪费纸和耗材,分析的谱图都是刻成光盘存档的,现在这么执行,要浪费多少资源啊!!!)

    这是我对其中的一些看法,不知道大家有什么看法?欢迎讨论

0
    +关注 私聊
  • qd_yuan

    第4楼2007/11/20

    双面打印也很浪费啦,一年下来工程检测多的话,要多少纸张和墨盒。

0
    +关注 私聊
  • 一苇

    第5楼2007/11/20

    做TVOC整个要50分钟

0
    +关注 私聊
  • qd_yuan

    第6楼2007/11/21

    就是啊,这样一天也做不了几个样

    lqh1177 发表:做TVOC整个要50分钟

0
    +关注 私聊
  • qd_yuan

    第7楼2007/11/21

    哎,没人做50325吗?怎么没人发表点意见

0
    +关注 私聊
  • 美食城

    第8楼2007/11/28

    作为档案材料,一定要齐全,从原始记录到检测报告,的所有文件都要有,这是管理要求的。

    qd_yuan 发表:哎,没人做50325吗?怎么没人发表点意见

0
    +关注 私聊
  • sln

    第9楼2007/11/28

    我们现在做就没有按一个小时做,那样时间太长,样品多的时候那的做多少天啊

0
    +关注 私聊
  • 梦想飞的泡泡鱼

    第10楼2007/12/13

    公司现在实验分析比较少,都是按照1小时来做的,是打印存档,至于在以后实验分析多的情况要怎么样去改进,目前还没这个烦恼.