水质检测
Ω 离子分析
第1楼2007/12/21
汞盐法是国家标准方法测定COD时采用的消除Cl-干扰的方法,通常硫酸汞掩蔽剂的加入量按HgSO4和Cl-质量比为10:1为宜。对Cl-的质量浓度小于2000mg/L的水样,该方法效果很显著,但当废水中Cl-的质量浓度超过2000mg/L,甚至高达10000—20000mg/l而COD低时,该方法则显得力不从心。
蛋神
第2楼2007/12/21
你还可以加入硝酸银固体试试。还可以尝试将样品先稀释3倍再加入汞盐。这个我做过试验,最后结果乘以3,基本还是不错的。稀释能将cl浓度稀释下来。
ckn050
第3楼2007/12/22
CL对实验肯定有影响!!!你可以稀释到一定程度再除CL再加硫酸汞掩弊
yinwei
第4楼2007/12/24
你可参考《水和废水监测分析指南(上册)》,其中有这方面较为详尽的解释。在COD测定条件下,氯离子可以被重铬酸钾氧化,基本上是100mg/L氯离子引起的COD为22.6mg/L,需要加入硫酸汞,使其与氯离子生成可溶性的络合物而不被重铬酸钾所氧化,从而去除氯离子的干扰。
第5楼2007/12/24
仪器超市
第6楼2007/12/24
这个很麻烦,我一个朋友也这样!
太白金星
第7楼2007/12/24
建议你通过定量稀释水样将氯离子含量降低到小于1000mg/L以下,在进行测定。保持硫酸汞:氯离子=10:1的比例。
迷途小书童
第8楼2007/12/24
CL-对COD的影响不可根除,HgSO4对CL-的络合不是完全的,虽然HgCL的稳定常数很大,但是还有CL-会被酸性重铬酸钾氧化,而且COD Cr值加Hg和不加Hg的COD差值不一定等于0.226〖CL-〗(应该是一条曲线),要精确计算还要加上一个修正值!
黑魔导
第9楼2007/12/25
可以尝试氯气矫正法,如果不方便,可以使用浓硫酸消化及氢氧化钙吸收法。
菜鸟先飞
第10楼2007/12/25
不能完全解决,稀释试试吧
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报