液相色谱(LC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/02
应该是正常现象,只是你的柱温箱控温精度不是太高!
求您帮忙
第2楼2008/06/02
那柱温箱的温度一直将不下来就一直在“等待柱温箱”状态啊,不能试验啊,咋办内?
第3楼2008/06/02
你设置了30度,室温是28.5度 ,温度却升高到32度就不降下来了,我觉得主要还是控温的问题,你要么不设柱温,直接使用室温,要么就要把设置温度再提高,比如设为35度。
nnsss
第4楼2008/06/02
没有制冷功能的柱温箱,最好与室温差5度
胖丁丁
第5楼2008/06/02
正常现象。虽然室温是28 ,但是仪器在开机后会产热,这样仪器本身的温度就会高一些。。而且,温度计指示的温度和仪器指标的温度,不一定是一致的。。
欢迎光临iblog
第6楼2008/06/02
我觉得是这样的:设置值为30度,当温度探针检测到30度的时候,柱温箱停止加热,但是余热会继续使温度升高(因为没有冷却装置),余热消耗完了,最后柱温保持稳定。既然知道这个规律,完全可以在设置的时候给柱温箱一个缓冲温度,想设置30度,就设成29就可以了,或者在实验开始的时候提前开柱温箱,等准备好进样的时候温度已经稳定了。不过我没这么做过,其实一般样品对温度要求不严格的,没有必要一度也要等啊,直接做实验没问题。
风烟
第7楼2008/06/02
学习了……
friday167
第8楼2008/06/02
好像没出现过这个问题呀。。。
蚊 子
第9楼2008/06/03
用的1100的柱温箱 没出现过这种问题
ysh_feng
第10楼2008/06/03
有点不正常,可以用温度计检测,把温度计放在里面,观察结果
品牌合作伙伴
执行举报