happyjyl
第1楼2008/06/09
In the case of a system status alarm, this control sets all the 4-20 mA outputs below 4mA if LOW is selected and higher than 20 mA if HIGH is selected. Selecting OFF will disable this function and the 4-20 mA outputs reflect signal values as in normal operation.
这句话讲的就是两种情况:
1.使用系统状态报警功能(selecting ON)
(1)选择LOW-所有输出均低于4mA
(2)选择HIGH-所有输出均高于20mA
2.不使用系统状态报警功能(selecting OFF)
输出值即为正常操作下的信号值
chengjingbao
第2楼2008/06/09
到底是专家!原来如此!
当选择OFF,系统报警将取消,输出值以正常操作信号输出。谢谢!
hrcren
第3楼2008/06/10
我的理解本来是:
发生系统状态报警时,如果选择LOW(最低值),控制系统将把所有4-20mA输出设置为小于4mA,如果选择HIGH(最高值),则所有4-20mA输出将设置为大于20mA。如果选择OFF,则会关闭此功能,而4-20mA输出将返回正常操作的信号值。
看了1楼的翻译,我才知道自己的翻译是多么直白,无味,虽然意思一样,但效果却是天上地下,相信大家都喜欢看1楼的翻译。真的佩服1楼的语言理解能力,消化吸收能力和文字组织能力,看此翻译精炼,美观,工整,而又意思表达准确,真不愧是大师级专家,佩服,佩服,佩服的五体投地,哦,不,是全体投地
chengjingbao
第4楼2008/06/10
对专家我们不光要佩服,要将她的东西尽可能多地转化成自己的东西。HAPPY1对信号的理解真的很好!特别是信号报警的激活,由OFF推出了ON,我是一点都没想到,自己还以为已经理解了呢!