电容器昨天晚上到了,连夜安装(怕超期了扣奖金),更换后主电压F7值为224.86V今早上再去测量为225.12V,数字表实测电压为220.3V,电网侧电压225.6V,原电容器型号为:BSMJ1K-20-1
电压:AC1000V,容量65uF,
新电容器型号为:BCMJ1K-20-1
电压:AC1000V,容量63.7uF,
旧的
新的经实测容量为65.6和65.3(数字表电容档)
小胖子,外观鼓的不是很多(容量44,6)
大胖子(容量26.3),都这样了还在干,向两兄弟道个别了,辛苦了(2006.5到2014.3),