仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【转贴】歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治

  • 名字长了容易引起注意
    2009/11/30
  • 私聊

噪声/辐射等检测

  • 2004年6月 王丽娟
    收稿日期: 2004-02-11
    作者简介: 王丽娟(1966-),女,沈阳人,工程师.
    ·环境与噪声·
    歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
    Spreading Characters and Prevention and  Cure of Noise From Cabaret''''s Sounder
    王丽娟1 王大军2
    (1.沈阳市皇姑区环保局 沈阳 110036);(2.沈阳市环境保护局沈阳 110011)
    摘要 对歌厅酒店等音响设备的噪声传播及其特点进行了分析,结合现场治理实例,对装修结构,对
    传声和传振的影响进行了对比研究,提出从建筑结构上防治音响设备噪声的方法。
    关键词 歌厅 音响设备噪声 传播 防治
    Abstract This paper analyzed the spreading characters of noise from cabarets''''
    sounder,studied the influences of building''''s structure over spreading sound and
    vibration,combining with the example on the spot,put forward the method to prevent and
    cure noise from cabaret''''s sounder on the view of architectural structure. 
    Key words Cabaret Sounder Noise Spread Prevention and Cure

    1 引言
    歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉OK)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉OK音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
    本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
    2 音响设备噪声的传播特点
    音响设备噪声一般都在90~108dB,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- '''' 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50dB或更高。
    我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1dB。
    表1 音响设备噪声的传播实测
    测量点位置 一楼声源二楼室内 三楼室内 四楼室内噪声级dB(A)
    90~106 42 41 40
    现场实测表明,音响设备噪声在35dB以下时,就很难听到歌声了。因此,35dB就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100dB计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65dB左右,一般设计降噪量应按70dB考虑。
    音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
    TL=20Log( ωM/ρC) (1)
    式中: ω=2πf ,振动圆频率:M — 建筑构件面密度kg/m2; ρC — 空气特性阻抗。
    由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度M,空气特阻抗 ρC 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。
    有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44dB,仍然超标。
    音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。
    固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2dB/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。
    +关注 私聊
  • 东方逸

    第1楼2009/11/30

    虽然不是该专业,但也能看得懂。可惜没有表格。

0
    +关注 私聊
  • chemistryren

    第2楼2009/11/30

    环保局写的?怎么不是监测站的人写??

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...