有水有渝
第1楼2009/12/02
1、 ERROR HOME POS(error home position)
1故障原因是泵马达位置原点报警,可能造成的原因是运输过程中震动造成。没办法啦,拆开泵体上盖,开始调整光耦和遮光板之间的位置,横向距离约1毫米,然后开泵,记下挡板运行到最后方时候的位置,此时挡板大约应该挡住光耦的二分之一到三分之二左右,然后松开挡板的固定螺钉开始微调,反复调整,反复开机测试,终于!不报警了!但是压力波动偏大,继续调数小时,依然无效,灵机一动,检查一下光耦表面,居然有油污,擦拭干净,于是一切正常,世界终于清静了!提醒一下各位有志于自己动手解决该问题的朋友,除了以上办法以外,如果调整后不报警了,但是依然压力波动大,还有一小秘诀,按住FUNC键开机,开机后的功能键里面多出许多新的内容来,譬如T1,T3,可以适当在T1值原有基础上增加300,或在T3值原有基础上增加1,也许会有很好的效果。2是泵的原点位置发生偏离,一般是仪器长时间不使用光耦表面脏(打开泵上盖,可以发现光耦及带弹簧的挡板,用无水酒精棉擦拭光耦表面),又或者长时间凸轮不运动有可能生锈,需要用真空泵油清理锈蚀部分。
申明:我没遇上这种情况,这个是其它地方看到的。