实验室管理/LIMS
仙豆
第1楼2010/01/06
有一个专门的钢瓶房间如果气体之间可能会引发爆炸的还要分开放 比如乙炔气和氧气就分两个房间房间不够多 就先放一个钢瓶柜子里面
快乐
第2楼2010/01/06
若没有专门的钢瓶房间,最好用独立的防爆气瓶柜。
lilongfei14
第3楼2010/01/06
最好放在防爆防漏气柜里
小H
第4楼2010/01/06
放专门的气瓶柜,柜子里有报警设备和通风设备。
rxlwhite
第5楼2010/01/06
专门的气瓶柜,柜子要里有报警器。
千江有水
第6楼2010/01/06
氢气、氧气分开存放。空瓶和重瓶存放;气瓶到厂时要检漏,而且要检查钢瓶检定日期,过期钢瓶不用。对于可燃气体要对存放位置安装报警器。
恶狼
第7楼2010/01/06
有条件的话最好单独做一间四面都是水泥的房间,且离设备最好有10以上的距离
yangmaoxia
第8楼2010/01/06
我们没有专门的房间,但氢气,氧气是分来放的,但是还是不安全啊
strongr79
第9楼2010/01/07
首先要根据载气量大小判断是否需要规划单独的气瓶室其次对于气体的布置一般需要按照助燃气体和易燃气体分类,惰性气体可混在其中布置。单独的气瓶室需要考虑排风、防爆等,都有比较专业的要求。
kidmy
第10楼2010/01/07
高压气体其实挺危险的 氢气、氧气分开存放。空瓶和重瓶存放;气瓶到厂时要检漏,而且要检查钢瓶检定日期 要有报警器
品牌合作伙伴
执行举报