农残检测
boston586
第1楼2010/07/15
就用最后一个峰或者后面 接近的两个就可以了
kemist
第2楼2010/07/15
我之前GC-MS做溴氰菊酯是2个峰 保留时间相差1min左右。如果计算时只看有效成分,不区分异构体的话,我觉得是按后面2个峰面积之和算
上帝禁区
第3楼2010/07/16
我是不懂,请教高手
论坛版主招募|新窦
第4楼2010/07/16
溴氰菊酯应该有两个异构体吧,在后面两个峰,如果要精确计算就把后两个峰面积相加吧。
戈壁明珠
第5楼2010/07/16
溴氰菊酯正常分析是两个峰,就是靠得比较近的两个。因为两个同分异构体各自的浓度是不知道的,只知道总浓度,因此不能计算后加和,只能加和后计算。
sohotgirl
第6楼2010/07/16
我把后面两个峰面积加起来算的标曲线性关系更好,达到0.99990,呵呵,出乎我意料。最前面的那个峰,打算进空白试试,看看是不是还有。
第7楼2010/07/16
你的气质联用测出的结果是不是表明了溴氰菊酯就只有两个异构体?
第8楼2010/07/16
在配标准品之前你的稀释试剂没做过测试吗?应该先测一遍再用。
第9楼2010/07/16
用GC检测应该是2个化学异构体 。我看到有文章讲是有4种光化学异构体的。
第10楼2010/07/16
我的标液是以正己烷为溶剂的,我的样品是以石油醚为溶剂的,进正己烷和石油醚都没有12分左右的峰。难道是标液的问题?我用的是农业环境检测研究所的标液,会不会是氯氰菊酯?
品牌合作伙伴
执行举报