仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯
立即体验
APP内打开
回版面
2
收藏
1
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
>
其他仪器
>
其他仪器综合讨论
>
帖子详情
【资料】高压真空断路器的安装调整
huanankeyi
2011/03/24
私聊
其他仪器综合讨论
真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空
断路器
整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。
1 真空断路器的安装要求
真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。
(1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;
(2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;
(3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;
(4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;
(5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;
(6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。
2 使用中对于真空断路器机械特性的调整
通常,真空
断路器
在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。
(1)三相同期的调整:
针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。
(2)合、分闸速度的调整:
合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。
当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。
(3)合闸弹跳的消除:
真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。
对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。
相关话题
1
【原创】线绕电阻的优势特征
2
【资料】温度传感器基础知识详细解析
3
【原创】净水器和纯水器的区别
4
【原创】压力蒸汽灭菌的原理和方法
5
【原创】紫外线光化学用反应罐
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/03/24
没接触过,看后有点了解。
0
发表回复
+关注
私聊
lostking2008
第2楼
2015/02/18
好帖学习了
0
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问:过硫酸氢钾(KHSO5)怎样用碘量法分析其含量(包括计算)?或有没有其他方法可分析其含量?谢谢
2005/05/30
請問用什麼方法分析塑料中的六價鉻,檢測限低於1ppm.最好能夠結合ICP-AES使用。THANKS!
2004/05/20
水塔自动供水控制器原理是什么
原创
2023/09/18
【讨论】有关搪瓷被酸腐蚀的问题
2009/02/10
关于流动注射
2006/09/14
拆解指针式双金属温度计,了解结构自己动手调校
第十四届原创
2021/11/09
如果有机物中含有HCl,Cl2,该用什么型号的色谱柱,它对色谱仪有要求吗?
2004/04/15
定电位电解法测定气体的浓度是目前常用的方法,请问:定电位电解法是否用的就是电化学传感器?比如SO2,NOX,HCL等等.
2005/07/20
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
已应助
2024/07/01
土壤肥力和电导率是否成数学关系
求助
2024/07/01
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
【讨论】原子吸收分析中,每次都做工作曲线吗?
2011/03/24
【求助】哪里有700M以上的核磁共振?
2011/03/24
【求助】植物提取物液体样品, 想确定里面的成分 ,去哪做比较好 大概多少钱
2011/03/24
【求助】我是新手,做的农药残留检测,发现一个很诡异的事情,请大家帮帮忙!!
2011/03/24
【已应助】文献求助,O(∩_∩)O谢谢
2011/03/24
【讨论】“翻新土豆”你买过没???
2011/03/24
【分享】食品安全国家标准GB 4789.26罐头食品商业无菌检验 标准征求意见
2011/03/24
【求助】有一化妆品样品 想确定里面的成分
2011/03/24
品牌合作伙伴
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
举报帖子
执行举报
点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...