仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

COD空白的测定

水质检测

  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 据说测COD时,纯净水对结果影响是最大的,应该在测之前先测纯净水对空白的误差有多大。但我就不明白怎么能用一样的纯净水测其COD,因为所配制的试剂都是用这个水呀,除非有比这个更纯净的水来配所有的试剂?请高人指点!

水源守护者 2011/08/30

一般COD用的水需要经过二次蒸馏或处理的。需要去除有机物。但是有时候为了试验的简化,我们采用已知的能满足试验要求的纯水,比如哇哈哈,有机物含量极低

dahua1981 2011/08/30

娃哈哈的就可以了

ldgfive 2011/09/07

可以使用大品牌纯净水,或是二次蒸馏水

shaocf 2011/10/19

我们实验用的是市场买的蒸馏水,我们对水的要求是电导率小于1,做COD一般对新配制的硫酸亚铁铵空白值滴定体积基本不变。空白用水对空白值肯定是有影响的,所以要求空白用水水质要好

maan80 2012/08/13

你比较一下,空白实验(回流)与硫酸亚铁铵标定的滴定体积,差值在0.2-0.6ml内,差值越小水质就越好(其他试剂不变)

  • 该帖子已被版主-今明后加10积分,加2经验;加分理由:悬赏帖补偿!欢迎发帖。
    +关注 私聊
  • 水源守护者

    第1楼2011/08/30

    一般COD用的水需要经过二次蒸馏或处理的。需要去除有机物。但是有时候为了试验的简化,我们采用已知的能满足试验要求的纯水,比如哇哈哈,有机物含量极低

0
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第2楼2011/08/30

    应助达人

    娃哈哈的就可以了

0
    +关注 私聊
  • ldgfive

    第3楼2011/09/07

    应助工程师

    可以使用大品牌纯净水,或是二次蒸馏水

0
    +关注 私聊
  • shaocf

    第4楼2011/10/19

    我们实验用的是市场买的蒸馏水,我们对水的要求是电导率小于1,做COD一般对新配制的硫酸亚铁铵空白值滴定体积基本不变。空白用水对空白值肯定是有影响的,所以要求空白用水水质要好

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第5楼2011/10/19

    应助达人

    使用带UV柱纯水器所制的纯水也可以。

0
0
    +关注 私聊
  • maan80

    第7楼2012/08/13

    你比较一下,空白实验(回流)与硫酸亚铁铵标定的滴定体积,差值在0.2-0.6ml内,差值越小水质就越好(其他试剂不变)

1
    +关注 私聊
  • taotao112233

    第8楼2012/08/16

    纯水最好是用现做的,在滴定前后用同一桶纯水!!

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第9楼2012/08/20

    应助达人

    正确。具体就是做回流与不回流的空白试验,差值越小越好。

    maan80(maan80) 发表:你比较一下,空白实验(回流)与硫酸亚铁铵标定的滴定体积,差值在0.2-0.6ml内,差值越小水质就越好(其他试剂不变)

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...