透射电镜(TEM)
oriole2006
第1楼2013/06/21
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111111/3640781/
UPS电源解决方案
第2楼2013/06/21
上面的连接正好适合楼主学习
minhuihua3960
第3楼2013/06/23
如果说我要给我的JEOL 2100主机和循环水各配一个UPS,10kw的,要多少的预算?需要占用多少平米的空间?
蓝莓口香糖
第4楼2013/06/23
循环水用的是三相电。10kW的UPS要三进三出,恐怕不好找。
天黑请闭眼
第5楼2013/06/24
2100我觉得如果不是经常停电,可以不配ups。2100F倒是有点必要。
第6楼2013/06/24
三进三出UPS有的
第7楼2013/06/24
主机需要380V输入,220V输出的15KVA=12KW的UPS,水循环机需要380V输入,380V输出的15KVA=12KW的UPS(因为水循环机内部有压缩机属于感性负载,所以UPS的容量要增大)。不知道你需要多少时间的后备时间?价格可以短信或是加我QQ(资料里有联系方式)尺寸预算3平方即可(如果在楼上使用需要考虑承重问题,面积需适当的增加,以便分散承重力)
第8楼2013/06/24
2100与2100F有什么区别吗?
小晴天
第9楼2013/06/27
没接触过这个
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报