ICP-MS
zhangtw1986
第1楼2014/01/24
深有体会,南方这电路已不合适零地电压就容易4V左右,我们单位检测后发现是三相不平衡,完全没办法整改,最后只好是买了个隔离变压器,采用零线接地线来解决了,不过大仪器公司也都同意我们这么做了。
timstoicpms
第2楼2014/01/24
对头,当初装机时我们花了2万做独立接地,又花了2万买隔离变压器稳压电压。
娴闲
第3楼2014/01/26
楼主好文章,学习了。以前都没怎么留意,过完年回去要叫电工看看。
arcueid5768
第4楼2014/01/26
非常好的文章,在仪器买来时经常会有这种问题。
wss5456
第5楼2014/01/26
要好好学习学习啦
光哥
第6楼2014/01/26
想当时的ICPMS和ICPOES做了单独的接地,挖了个2*2*2m的坑,又倒了几袋子的工业盐,花了好几千大洋
开封汴梁
第7楼2014/01/27
楼主总结的很全,我们这里仪器用电零线和地线要求必须分开、分别接地的!
阶前尘
第8楼2014/01/27
如果配备UPS了是不是意味着已经接零地线了呢?
ctisteel
第9楼2014/01/27
零地电压是个很山寨的说法。安装仪器,我们要求良好接地,并不是要求零地电压。正确的做法是:用摇表测量地线电阻。对于非常精密的仪器一般要求小于1欧姆。比如ICP-MS.像GC之类的仪器,一般要求小于4欧姆。个别厂家的仪器要求小于100欧姆。
wccd
第10楼2014/01/28
保护接零(接零保护)和保护接地(接地保护)是有区别的。
品牌合作伙伴
执行举报