仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

原样COD值一般在500-900之间,同时取原样跟稀释二倍的样测的结果不一样,原样测600多,稀释后测800多,哪个准确呢

水质检测

  • 原样COD值一般在500-900之间,同时取原样跟稀释二倍的样测的结果不一样,原样测600多,稀释后测800多,哪个准确呢
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
    +关注 私聊
  • peiliming

    第1楼2014/04/04

    我们是快速法,用5B-3B仪器,我们出现过类似问题,就是因为水样不均匀。如果原样取得是上部澄清液,稀释时取得是底部沉淀,就会出现这种情况。排除这种情况,我认为只要稀释水不存在问题,并且稀释后浓度不是在检测限附近,应该是稀释后的准确,有可能有干扰,稀释后消除了。如果稀释太多就另说了,稀释误差很大的。

0
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • 东北生长的苹果

    第2楼2014/04/08

    你这样做的结果也算是正确的,稀释后的结果要比稀释前的大一些,只是你这个好像大太多了。

0
    +关注 私聊
  • jenny112478

    第3楼2014/04/09

    应该是稀释后的更准确,原样有可能有干扰,稀释后消除了。
    要想知道更准确的结果,可以做加标回收率。

0
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • 第4楼2014/04/09

    一般都以稀释后为准

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第5楼2014/04/09

    应助达人

    如果稀释用水含有机物和还原性物质,那稀释的也不可靠。

0
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • 清秋316

    第6楼2014/04/12

    加标回收率是什么?怎么做呢?求解答

0
    +关注 私聊
  • 清秋316

    第7楼2014/04/12

    稀释了两倍,我看《水和废水监测分析方法》中COD未经稀释水样的测定上限是700mg/l,为什么要规定这个?不准确的原因是不是也是因为这条呢?

0
    +关注 私聊
  • 清秋316

    第8楼2014/04/12

    稀释了两倍,我看《水和废水监测分析方法》中COD未经稀释水样的测定上限是700mg/l,为什么要规定这个?不准确的原因是不是也是因为这条呢?

    peiliming(peiliming) 发表:我们是快速法,用5B-3B仪器,我们出现过类似问题,就是因为水样不均匀。如果原样取得是上部澄清液,稀释时取得是底部沉淀,就会出现这种情况。排除这种情况,我认为只要稀释水不存在问题,并且稀释后浓度不是在检测限附近,应该是稀释后的准确,有可能有干扰,稀释后消除了。如果稀释太多就另说了,稀释误差很大的。

0
    +关注 私聊
  • 清秋316

    第9楼2014/04/12

    加标回收率是什么?怎么做呢?求解答

    jenny112478(jenny112478) 发表:应该是稀释后的更准确,原样有可能有干扰,稀释后消除了。

    要想知道更准确的结果,可以做加标回收率。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...