仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

紫外所用石英比色杯的之间差异问题?

紫外可见分光光度计(UV)

  • 单位有单光束的紫外可见分光光度计,我提供一只比色杯给人家使用,但对方认为一只杯子太慢,想要多只杯子加快测定速度。我说这比色杯有差异,一只杯能减少误差。人家反而认为测定溶液倒来倒去,误差更大。
    以前我也曾经对一些石英杯进行配对,尽量挑选透过率相近为一双作为双光束的,发现石英杯子透过率相差不一。
    各位大虾,你们如何认同呢?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
    +关注 私聊
  • longming

    第1楼2015/11/26

    记得比色皿的国标要求是误差在0.5%以内,所以不一定要配对的。
    如果测量要求高,单光束有配对的必要,双光束的光路结构本身就有扣除比色皿的功能,所以没必要。

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第2楼2015/11/26

    应助达人

    在国家标准允许范围内使用就没有问题

0
    +关注 私聊
  • F在路上

    第3楼2015/12/01

    实验的每一步都会产生误差,权衡一下误差大小吧

0
    +关注 私聊
  • 荆棘鸟fiona

    第4楼2015/12/16

    同意,减小每一步的误差

    F在路上(v2980891) 发表:实验的每一步都会产生误差,权衡一下误差大小吧

0
    +关注 私聊
  • 荆棘鸟fiona

    第5楼2015/12/16

    平行实验还是使用一个比色皿会好一些

0
    +关注 私聊
  • mengzhaocheng

    第6楼2015/12/22

    应助达人

    比较少用两个比色皿的测试,因为仪器一次只能测试一个

0
    +关注 私聊
  • zengzhengce163

    第7楼2015/12/25

    双光束的得两个才行吧

    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:比较少用两个比色皿的测试,因为仪器一次只能测试一个

0
    +关注 私聊
  • mengzhaocheng

    第8楼2015/12/25

    应助达人

    是的,不过我们的仪器是单光束的

    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表: 双光束的得两个才行吧

0
    +关注 私聊
  • yzx2011

    第9楼2016/01/08

    应助达人

    两个比色皿吸光度差多少符合国标

0
    +关注 私聊
  • 暗夜精灵

    第10楼2016/01/08

    最好用同一个

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...