danmaishenqiu
第9楼2018/11/04
请确认操作条件是否正常,当反应池压力大于100Torr时(漏气或真空泵未开启,正常应小于10Torr),臭氧开关处于保护状态(打不开)。
打开检测器右侧面板,用万用表测量TP15端子电压,臭氧开关打开时,TP15端子电压应为+5v,臭氧开关关闭时,TP15端子电压应为0v,① 如果TP15端子为0v电压没有变化,故障原因在面板控制电路上,② 如果TP15端子电压正常,测量两输出端子电压应为AC220v(去高压变压器),出现② 的可能性很小,TP15端子电压正常,面板指示灯会点亮,面板控制电路问题有臭氧按键原因和相关电路原因。应急维修,可以把去高压变压器2个导线插头拔下,接到AC220v电源电压上,此时,臭氧控制电路和臭氧发生电路完全脱离,需要人为接通或断开臭氧发生器电源。