  • 设计氢气房有哪些注意事项?
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第1楼2021/10/14

    应助达人

    1、要遵守氢气的安全操作规范,操作人员应经过严格培训后方可进行相关操作作业。
    2、要做好避免静电产生的措施。
    3、要按照《危险化学品安全管理条例》的规定,配备灭火器材。
    4、储存氢气室要符合安全措施。比如安装氢气报警器或者给操作人员配备氢气检测仪,都可以进行有效的预防和检测。

0
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第2楼2021/10/14

    应助达人

    设计氢气房可以参考网上氢气站要求,,必须符合《建筑设 计防火规范》(GB50016—2006)的有关要求,一般应单独建于 明火热源的上风向的僻静处,与四周隔离,严禁烟火。站内不准 堆放易燃易爆或油类物质,不准穿钉鞋进入。

    建筑结构必须符合耐火等级要求,一般不低于二 级。 轻质平盖屋顶,氢气不易积于死角,并考虑足够泄压面积。 与其他建筑物间有足够的安全间距,一般为12 ~ 16m。氢气储罐 与明火或散发火花的地点、民用建筑、易燃可燃液体储罐和易燃 材料堆场等之间的安全距离一般为25 ~ 30m。

0
    +关注 私聊
  • 123

    第3楼2021/10/14

    应助达人

    需要有泄爆屋盖、泄爆门、泄爆窗,泄压面积精确计算,需要符合国家建筑标准设计图集要求。氢气房安装防爆灯具、氢气检漏报警装置、具备夜视功能高清视频监控系统等,电气设施全部满足防爆要求

0
    +关注 私聊
  • KODI

    第4楼2021/10/14

    氢气的危险特性



    • 易泄漏



    氢气的分子量仅有2,是自然界最轻的气体,标准密度(0℃,101.325KPa)是0.0899Kg/m3,相对密度(空气,0℃,101.325KP)0.07。因此极易泄漏,泄漏后的氢气会聚集在空间顶部。



    • 易燃易爆



    氢气会与氧气、氯气等氧化性气体发生化学反应。在空气中,氢气的爆炸范围(v/v)4~75%, 在氧气中的爆炸范围(v/v)4~94%。氢气容易点燃,最小点火能量大约为0.017mJ。这意味着,当氢气的浓度达到爆炸范围时,即使一根绣花针掉落在地上,也能引起爆炸。



    • 燃烧时,火焰不易观察



    氢气燃烧时产生的火焰为淡蓝色,在日光下几乎看不到。



    • 高压燃烧



    目前,氢气钢瓶的压力等级主要有150bar和200bar。在这两个压力下,一旦瓶体出现直径1毫米的孔隙,便会产生约2米长的火焰。



    • 氢脆现象



    氢气分子在压力作用下渗入金属材料的缺陷微观晶体结构,引起材料发生脆化,出现裂纹,导致氢气泄漏。

    从设计角度讲氢气安全

    • 氢气安全设计的原则

      • 尽可能减少氢气泄漏

      • 防止氢气在密闭空间中积聚

      • 防止氢气与空气混合形成可燃性混合气体

      • 避免或减少点火源(手机信号、静电摩擦均可引燃氢气)



    • 氢气安全设计要点



      • 选材:





    • 连接方式:



      • 优选焊接方式



      • 法兰连接:垫片耐温>538℃,凹凸密封面形式



      • 禁止使用胶粘剂连接方式,因为其不耐高温、不耐压



      • 其它连接方式:锥形螺纹、卡套(tubing Φ≤?”)。需要注意的是,螺纹连接时,也应采用耐高温材料。卡套连接的扭矩应遵守相应规定。



    • 紧急切断阀,需具备远程或自动控制功能



    • 氢气潜在泄漏的区域安装氢气探头,且安装于高处,因为氢气容易聚集在空间顶部。



    • 良好的通风,否则一旦发生氢气泄漏,会形成爆炸性混合气体。



    • 充足的泄爆面积



    • 管道、设备维持正压,管道、设备设置低压报警



    • 专门的氮气吹扫置换管道(DBB+单向阀,防止氢气逆流污染氮气)



    • 防雷防静电、法兰跨接和接地



    • 安保和现场监控