仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

小区泵房的噪声检测用22337吗?

实验室认可/资质认定

  • 请问老师们,小区泵房在地下,检测噪声的话是用22337-2008吗?应该怎么做呢,就在地下泵房边界处测量吗?万分感谢回答
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第1楼2021/12/20

    应助达人

    是依据《社会生活环境噪声排放标准GB22337—2008》,楼主可以参考如下资料:
    依法规定放置测试点,测试出来的分贝对照一类、二类、三类的分贝来判决是否违法。《社会生活环境噪声排放标准GB22337—2008》该标准有如下几个规定。

    甲条文:测点布设:根据社会生活噪声排放源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在社会生活噪声排放源边界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。

    乙条文:在社会生活噪声排放源边界处无法进行噪声测量或测量的结果不能如实反映其对噪声敏感建筑物的影响程度的情况下,噪声测量应在可能受影响的敏感建筑物窗外 1m 处进行。

    规定当社会生活噪声排放源边界与噪声敏感建筑物距离小于 1m 时,应在噪声敏感建筑物的室内测量,并将表 1 中相应的限值减 10dB(A)作为评价依据。

    丙条文:测点位置一般规定:一般情况下,测点选在社会生活噪声排放源边界外 1m、高度 1.2m 以上、距任一反射面距离不小于 1m 的位置。

    测点位置其他规定:

    1. 当边界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在边界外 1m、高于围墙 0.5m 以上的位置。
    2. 当边界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、边界设有声屏障等),应按 5.3.2 设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1m 处另设测点。
    3. 室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5m 以上、距地面 1.2 m 高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
    4. 社会生活噪声排放源的固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少 0.5m 以上、距地面 1.2 m、距外窗 1 m 以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。

0
    +关注 私聊
  • mingxiaoyan

    第2楼2021/12/20

    1、《社会生活环境噪声标准》并不覆盖所有的社会生活噪声源,例如建筑物配套的服务设施产生的噪声,街道、广场等公共活动场所噪声,家庭装修等邻里噪声等均不适用该标准。
    2、修订后的《工业企业厂界环境噪声排放标准》既有室外声环境质量要求,也有固定设备结构传声的室内声环境质量要求,对室内既有等效连续A声级的要求,也有低频段的噪声限值要求,能够反映噪声污染特征以及居民的主观感受,可作为居民楼内电梯、水泵、变压器等设备产生的噪声排放管理与控制的依据。
    因此小区泵房不适合22337

0
    +关注 私聊
  • mingxiaoyan

    第3楼2021/12/20

    布点可以参考

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第4楼2021/12/20

    应助达人



    可以执行GB 22337-2008,但最好还是看一下环评或者批复,因为各地对小区噪声执行标准并未统一,也有执行GB 12348-2008工业企业的。布点的话以泵房实际边界为准,如上图,但根据5.3.3.2规定,无法测量实际状况时,要在敏感建筑物外另设点。