  • 针对要求安装可燃气体报警器的标准有很多,如:GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018年版)》、GB 17914-2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》、GB 15603-1995《常用化学危险品贮存通则》、GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》、SY/T 6503-2016《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》等。

    以GB/T 50493-2019 50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》为例,具体要求如下(其他标准与本标准要求基本一致)。

    (一)选型

    1.可燃气体或其中含有毒气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到容许浓度时,应设置可燃气体检(探)测器。

    2.有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时,有毒气体浓度可能达到容许浓度,但可燃气体浓度不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检(探)测器。

      
    3.可燃气体和有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%LEL,有毒气体的浓度也可能达到容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。

    4.同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有毒气体检(探)测器。

    (二)位置

    1.可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,每隔15m可设一台检(探)测器,且检(探)测器距其所覆盖范围的释放源不宜大于7.5m。有毒气体检(探)测器距释放源不宜大于1m。

    2.检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。

    (三)报警值

    1.可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL。

    2.可燃气体的二级报警(高高限)设定值小于或等于50%LEL。

    3.有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%MAC/PC-STEL以下。