仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】漏夜报警如何处理

液相色谱(LC)

  • 岛津LC-20AT新机子刚搬一次家就出现漏液报警什么原因
    +关注 私聊
  • 360178835

    第1楼2007/09/28

    偶也是的 但是偶夜没看到漏液

0
    +关注 私聊
  • liyilin7

    第2楼2007/09/28

    我们的机子也漏夜报警什么也没管就好了#24

0
    +关注 私聊
  • 蒙哥麻利

    第3楼2007/09/28

    报警了就要检查下,顺着管路查,新机子人家装好的,一般情况可能是排空阀那没关紧吧

0
    +关注 私聊
  • hjyang0301

    第4楼2007/09/29

    先停泵,看哪里漏液,把哪个地方漏,把擦干,就不报警了,然后检查漏的原因,比如管路没接好,重新接。

    laiborui 发表:岛津LC-20AT新机子刚搬一次家就出现漏液报警什么原因

0
    +关注 私聊
  • hjyang0301

    第5楼2007/09/29

    先停泵,看哪里漏液,把那个地方把擦干,就不报警了,然后检查漏的原因,比如管路没接好,重新接。

    laiborui 发表:岛津LC-20AT新机子刚搬一次家就出现漏液报警什么原因

0
    +关注 私聊
  • 立静致远

    第6楼2007/09/29

    有检查出哪里漏吗?\

0
    +关注 私聊
  • laiborui

    第7楼2007/09/30

    没有看到有漏夜的地方

0
    +关注 私聊
  • doublezhq

    第8楼2008/01/02

    说明书上应该有介绍在vp功能里改漏液报警值的介绍吧?看是不是报警值低了?

0
    +关注 私聊
  • h20

    第9楼2008/02/02

    看看 报警阈值 范围是 0-225 可以调高一点试试

0
    +关注 私聊
  • jbo2006

    第10楼2008/02/19

    我也这么认为,一般情况下,是这个阈值的问题。

    h20 发表:看看 报警阈值 范围是 0-225 可以调高一点试试

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...