实验室建设
yejinghcunzg
第1楼2009/12/18
那这个要用压力变送器来测量
polymer
第2楼2009/12/21
保压压力根据试验介质不同为设计压力的1.15-1.5倍。如果是试漏,要看压力降,保压24小时。设计压力是根据你管道系统设计的原则确定的,要看设计工程师的设计思路。
liux5201
第3楼2010/08/19
压力保持1.5倍设计压力,试漏保持24小时不变,看压力变化大小是否符合。
青林
第4楼2010/08/25
试漏保持24小时不变?时间很长啊!
my_ad
第5楼2010/09/06
学习一下。
小虾米
第6楼2011/02/16
不错,学习下!