液相色谱(LC)
wanglin
第1楼2010/08/24
用单泵的话另一个泵不是要关掉吗?不关掉的话,A泵会控制B泵的,那样A泵工作B泵也工作,自然会有压力。浅薄之言,不知道对不对
sacid
第2楼2010/08/24
管路本来就是通的呀。楼上说的情况好像不对吧,两个泵之间怎么实现互相控制呢?
有水有渝
第3楼2010/12/30
sacid版友说的没错,高压梯度泵之间是互相连通的,两泵显示的都是整个系统的压力,且两泵之间可能显示的不一致,但一般相差在0.5MPa以内。
linliu5795
第4楼2010/12/30
因为管路相同,压力的传播在封闭的环境内,朝各个方向的作用力是一样的,所以两个压力传感器显示的压力应该是一样的。但因为不同压力传感器校准存在误差,会显示不同的压力值。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/31
应该不是因为压力传感器校正误差引起的吧。两个泵都连接到混合器,两个泵通过混合器相通。
linfeng12
第6楼2011/03/22
双泵有些仪器是通过一个泵来控制另外一个泵的,加上管路的相通,不难理解你现在这个问题了
cjhck
第7楼2011/03/23
正解。
制备液相
第8楼2011/03/23
另外一个泵肯定有压力的管路相通
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报