扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2011/02/25
这就对了 说明你的液氮报警装置工作正常
unht
第2楼2011/02/25
液氮是用来冷却的,打能谱会产生很大的热量。所以肯定报警啊
小M
第3楼2011/02/25
没装液氮,你怎么能用能谱呢?肯定会报警撒!
fengyonghe
第4楼2011/02/28
从你的帖看似乎你觉得液氮罐里应该有液氮但是却报警了,如果真是这样那就是液氮探测深度的设置不合适,是探测靠近罐的底部还是探测靠近罐的上部是可以设置的。检查一下。
huangtao0307
第5楼2011/02/28
楼主是什么牌子的设备啊.EDS没有液氮应该不会影响到SEM控真空才对啊.能不能把问题描述的更清楚一些.EDS缺液氮报警是正常的.加满液氮后就不会报了.
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报