仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

(九月)为什么用验电笔测量绝缘电线外表氖灯会发亮

仪器检定/校准/计量

  • 为什么用验电笔测量绝缘电线外表氖灯会发亮

    江西省萍乡市计量所:刘彦刚

    在现实生活中,常常有人对合格的绝缘电缆的质量质疑,因为用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表时,有的情况下验电笔的氖灯会发亮。的确是有些让人担心,既然是用验电笔测绝缘电缆外表,验电笔的氖灯会发亮。难免人们会认为是有漏电,或者说是该绝缘电缆质量不合格。
    为弄清楚该问题,让我们先来认识验电笔。据国家标准GB8218—1987《低压测量器》(俗称验电笔)规定:验电笔启辉电压不低于50V,不高于90V;验电笔在最高电压工作时,工作电流不大于0.4mA,不小于0.1mA。可知:对于工作电压(100~500)V的验电笔,内阻约为(1~5)MΩ。
    据国家标准GB/T5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯》规定,对于70℃时最小绝缘电阻最大的60227IEC01(BV)型1.5mm2固定布线用无护套电缆,俗称BV 型1.5mm2铜芯绝缘电线,只要不小于0.011 MΩ•km。以100m该型号规格绝缘电线,70℃时最小绝缘电阻只要不小于0.11 MΩ就是合格的。对于局部绝缘一般1V只要1kΩ就安全了,也就是说对于220V的带电体,只要绝缘电阻为0.22 MΩ以上就可以了。
    当工作在220V的绝缘电线,局部绝缘电阻为0.3MΩ;在气候较干燥的情况下,绝缘电线外表与大地间电阻也可能达到0.3MΩ。此时用验电笔测量绝缘电线外表,等效电路如附图所示,相当于验电笔内阻(按其最小值1 MΩ计算)与绝缘电线外表与大地间电阻并联后,与绝缘电线局部绝缘电阻分压,分得电压为95.5V,高于验电笔的最高启辉电压(90V)。所以,有时用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表氖灯会发亮。


    其实,此时就绝缘电线局部绝缘电阻导致的电流仅为(0.22/0.3=)0.7mA。据有关资料可知:电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、通电持续时间、电流通过人体的部位、触电者的身体状况以及环境等多种因素有关。能引起人感觉到的最小电流称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1秒钟,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。可见,虽然上述情况下,用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表氖灯会发亮。但此时就绝缘电线局部绝缘电阻导致的电流仅为0.7mA,显然是安全的。换名话说:在该情况下,用验电笔测量工作中合格绝缘电缆外表氖灯会发亮是正常的,或者说是允许的。如果,绝缘电线绝缘电阻不合格,会使得绝缘电线局部绝缘导致的电流达1mA以上,则是不安全的,或者说是不允许的。
    人们常称上述现象为感应电,其实是不对的。所谓感应电,应该是指因为电磁感应导致的电的现象,如一起同向布线的实心导体和绞合导体绝缘电线,当其中某根绝缘电线通电后,用验电笔测量未通电的实心导体绝缘电线线芯,验电笔氖灯不亮;而用验电笔测量未通电的绞合导体绝缘电线线芯,验电笔氖灯亮,该现象才是感应电。由于集肤效应的原因,绞合导体电磁感应能力更强。而在环境较干燥情况下,用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表氖灯会发亮的现象,是绝缘电线外表与大地间电阻与绝缘电线的绝缘之电阻分压导致的。
    +关注 私聊
  • titi

    第1楼2011/09/06

    刘老师是一个打破沙锅问到底的人!学习!

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第2楼2011/09/07

    应助达人

    谢谢Titi的表扬!我真的体会到了:付出了就有收获,因为我的思考,找出了这样属正常的道理,为生产厂家和经销商解了难,还得到了1200元的感谢费!虽然钱不多,但这让我有点所谓成就感!

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第3楼2011/09/09

    应助达人

    现在分析起来是很有道理很轻松!其实第一次在这样的现场时,还是有些担心,因为压力太大!按分析是环境太干燥,按理只要将干燥的墙壁弄湿些就测量合格电线外表的电验笔不会亮了。但是按常理都是潮湿环境更容易漏电,万一弄湿墙壁后,测量合格电线外表的验电笔还亮,甚至更亮。岂不是更不利于误会的消除!
    第二次遇到这样的问题时,就胸有成竹了。我去之前,特意准备了瓶矿泉水。到现场后,我让有疑虑方代表,用电笔测量电线外表。我给干燥墙壁喷上些水雾,疑虑方看到验电笔神奇地不亮了,自然无话可说了。

0
0
    +关注 私聊
  • 雅微

    第5楼2014/05/12

    为了看解释特意注册了账号。

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第6楼2014/05/13

    应助达人

    谢谢你这么关注我的该贴!

    雅微(v2887096) 发表:为了看解释特意注册了账号。

0
    +关注 私聊
  • jiangxx189

    第7楼2014/08/23

    刘工:分析很详细,但我有疑问,请教一下,电缆表面分电压为95.5V,如人摸上去不危险吗,没有达到安全等级呀!另大气干燥时电阻为0.3MΩ,是怎么来的,潮湿又是多少呢?

0
    +关注 私聊
  • m3233061

    第8楼2017/05/16

    我是煤矿用的电缆95平方的电压在1kv~1300v,使用150~1500的试电笔测量电缆绝缘层外侧氖灯亮,手摸着无感觉,可正常供电,测量与绝缘层相接触的铁钩不亮,试电笔不碰电缆绝缘层距离在1cm时氖灯就有反应了,这个情况是不是跟你的那个一个道理的

    刘彦刚(pxsjlslyg)发表:谢谢Titi的表扬!我真的体会到了:付出了就有收获,因为我的思考,找出了这样属正常的道理,为生产厂家和经销商解了难,还得到了1200元的感谢费!虽然钱不多,但这让我有点所谓成就感!

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第9楼2017/05/17

    应助达人

    是的。测量与绝缘层相接触的铁钩不亮,正是因为铁钩实际上接地了哦!

    m3233061(m3233061) 发表:我是煤矿用的电缆95平方的电压在1kv~1300v,使用150~1500的试电笔测量电缆绝缘层外侧氖灯亮,手摸着无感觉,可正常供电,测量与绝缘层相接触的铁钩不亮,试电笔不碰电缆绝缘层距离在1cm时氖灯就有反应了,这个情况是不是跟你的那个一个道理的