仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

开窗测试室内空气

气体检测

  • 室内空气国标中是否禁止在开窗状态测试室内空气?对于空调的状况是否也有明确的要求?
    +关注 私聊
  • 老兵

    第1楼2011/11/10

    应助达人

    有关问题可具体参照如下规定实施布点采样:
    1 布点原则
    采样点位的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,要能正确反映室内空气污染物的污染程度。原则上小于50m2 的房间应设1~3 个点;50~100m2 设3~5 个点;100m2 以上至少设5 个点。
    2 布点方式
    多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m,离门窗距离应大于1m。
    3 采样点的高度
    原则上与人的呼吸带高度一致,一般相对高度0.5~1.5m 之间。也可根据房间的使用功能,人群的高低以及在房间立、坐或卧时间的长短,来选择采样高度。有特殊要求的可根据具体情况而定。
    有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。
    4 采样时间及频次
    经装修的室内环境,采样应在装修完成7d 以后进行。一般建议在使用前采样监测。年平均浓度至也可根据房间的使用功能,人群的少连续或间隔采样3 个月,日平均浓度至少连续或间隔采样18h;8h 平均浓度至少连续或间隔采样6h;1h 平均浓度至少连续或间隔采样45min。
    5 封闭时间
    检测应在对外门窗关闭12h 后进行。对于采用集中空调的室内环境,空调应正常运转。有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加5积分,加2经验;加分理由:积极应助
    +关注 私聊
  • qujian1120

    第2楼2011/11/12

    当然需禁止开窗

0
    +关注 私聊
  • 阳光的味道

    第3楼2011/11/15

    民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯。氨、总挥发性有机物弄刚度检测时,对采用集中空调的民用建筑,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对门窗关闭1小时后进行。GB50325-2010

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
    +关注 私聊
  • 环保志士

    第4楼2011/12/28

    密闭才能体现你的生活实际,开窗并不与事实相符。所以我觉得这样还是合理的

0
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
    +关注 私聊
  • 翠湖园

    第5楼2011/12/28

    门窗关闭1小时一般测不出来,除非严重超标,关闭12小时以上为宜

    阳光的味道(sky324) 发表:民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯。氨、总挥发性有机物弄刚度检测时,对采用集中空调的民用建筑,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对门窗关闭1小时后进行。GB50325-2010

0
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...