水质检测
马踏飞燕
第1楼2011/11/30
首先,是二次供水超标,铁超标比较好理解,是管道的腐蚀,锰呢?从何而来??欢迎大家说说!
第2楼2011/11/30
处理现在也有很多方法,首先就是加入氧化剂,譬如二氧化氯,通过预氧化,把铁和锰都氧化成高价,然后沉淀可以降低,也有生化方法处理等等。还有什么方法呢?欢迎大家继续讨论。
去年冬天
第3楼2011/11/30
超标数据是多少呢?二次供水中间段会不会有什么污染?
第4楼2011/11/30
超标数据:铁含量0.58ppm.锰0.2-0.3ppm
yxllzh
第5楼2011/12/01
出厂水合格还会有这么高的铁锰,应该是输送过程中受到污染了,应该先考虑一下管材或防护材料的的问题,难道使用前没做输配水设备的卫生安全评价吗?要不然就是近期改水源了,水的化学性质突然改变造成管材中的金属溶出。
第6楼2011/12/01
水源没有更改,唯一解释的就是管材出问题了,但是锰含量是如何超标的?铁可以理解啊,管道腐蚀,锰呢??????
阳光海岸
第7楼2011/12/01
主要是镀锌管被水腐蚀,进入了铁锰锌铅。
第8楼2011/12/01
这个解释比较有创意,但是为什么锌和铅没有超标呢???
老兵
第9楼2011/12/02
管道材质太差,不耐腐蚀造成铁高;管材中含有微量的锰溶出导致锰高。
第10楼2011/12/03
棺材中微量锰有这么高啊???
品牌合作伙伴