仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

岛津LC-10A显示漏液,但是看不到漏液,不开泵也报错

液相色谱(LC)

  • 如题,没有开泵也显示漏液,并且压力显示跳动很厉害。我已经将仪器的漏液值改高了,并且清洁了漏液传感器(用酒精棉球擦拭),还是没有效果,请大家给点意见,谢谢。
    +关注 私聊
  • xuhua987

    第1楼2012/06/18

    你确定确实没有漏液?把感应器吹干后还不行吗?那就再调高阈值吧。

0
    +关注 私聊
  • 有水有渝

    第2楼2012/06/19

    应助达人

    还是仔细检查一下泵的每个接头,同时清洗一下单向阀。

0
    +关注 私聊
  • dfldxt

    第3楼2012/06/19

    最高可以调到多少,我调到230了

    xuhua987(xuhua987) 发表:你确定确实没有漏液?把感应器吹干后还不行吗?那就再调高阈值吧。

0
    +关注 私聊
  • xuhua987

    第4楼2012/06/19

    我只是在原有的基础上调高了3还是5,我记得不是很清楚了。个人觉得这个数值应该是一个灵活的值——它与当地的气候条件还是有关系的,湿度大的话值就应该高,比较干燥的话值就小一些。这个值你可以自己测定和设置的,说明书上有方法的。还有,有时候漏液不仔细观察很难发现的,要是这个值以前没问题,那现在也不太可能出现异常的。对了你确定显示的是泄漏报警而不是其他的报警吗,好像冬天低温时也会报警的。

    dfldxt(dfldxt) 发表:最高可以调到多少,我调到230了

0
    +关注 私聊
  • dfldxt

    第5楼2012/06/19

    是显示报警,不过今天它又自己好了,是不是跟环境有关系啊

    xuhua987(xuhua987) 发表:我只是在原有的基础上调高了3还是5,我记得不是很清楚了。    第6楼2012/06/19

    有可能,也有可能是你把阈值调高的原因,还可能是之前泄漏的液体蒸发完了。

    dfldxt(dfldxt) 发表:是显示报警,不过今天它又自己好了,是不是跟环境有关系啊

0
    +关注 私聊
  • tangtang

    第7楼2012/06/20

    压力跳动一般是单向阀的原因,拆下来超声一下看看。

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第8楼2012/06/25

    应助达人

    漏液传感器是检测温度信号的,如果探头附近温度变化剧烈,会引起报警。


    如果用酒精擦拭传感器,必须完全吹干,才能加电。

0
    +关注 私聊
  • zhaohua8011

    第9楼2012/06/28

    没有开泵也显示漏液,可能是压力显示跳动很厉害导致的!估计是单向阀的问题!

0
    +关注 私聊
  • jiuhuakeli

    第10楼2012/06/28

    还是仔细检查一下泵的每个接头,同时清洗一下单向阀!

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...