液相色谱(LC)
xuhua987
第1楼2012/06/18
你确定确实没有漏液?把感应器吹干后还不行吗?那就再调高阈值吧。
有水有渝
第2楼2012/06/19
还是仔细检查一下泵的每个接头,同时清洗一下单向阀。
dfldxt
第3楼2012/06/19
最高可以调到多少,我调到230了
第4楼2012/06/19
我只是在原有的基础上调高了3还是5,我记得不是很清楚了。个人觉得这个数值应该是一个灵活的值——它与当地的气候条件还是有关系的,湿度大的话值就应该高,比较干燥的话值就小一些。这个值你可以自己测定和设置的,说明书上有方法的。还有,有时候漏液不仔细观察很难发现的,要是这个值以前没问题,那现在也不太可能出现异常的。对了你确定显示的是泄漏报警而不是其他的报警吗,好像冬天低温时也会报警的。
第5楼2012/06/19
是显示报警,不过今天它又自己好了,是不是跟环境有关系啊
第6楼2012/06/19
有可能,也有可能是你把阈值调高的原因,还可能是之前泄漏的液体蒸发完了。
tangtang
第7楼2012/06/20
压力跳动一般是单向阀的原因,拆下来超声一下看看。
安平
第8楼2012/06/25
漏液传感器是检测温度信号的,如果探头附近温度变化剧烈,会引起报警。 如果用酒精擦拭传感器,必须完全吹干,才能加电。
zhaohua8011
第9楼2012/06/28
没有开泵也显示漏液,可能是压力显示跳动很厉害导致的!估计是单向阀的问题!
jiuhuakeli
第10楼2012/06/28
还是仔细检查一下泵的每个接头,同时清洗一下单向阀!
品牌合作伙伴
执行举报