仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

安捷伦1260RID检测器条件达到但监视不上显示VWD检测器出错

  • Insm_c4dddbae
    2018/12/03
  • 私聊

液相色谱(LC)

  • 安捷伦的仪器,waters. Empower3系统。安捷伦1260RID检测器条件达到但监视不上显示VWD检测器出错多次退出进入尝试,仍无效。求助,大家有遇到这种情况,分享一下经验。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    +关注 私聊
  • Insm_c4dddbae

    第1楼2018/12/03

    这个软件的报错我个人没看出有什么意义。有也在用这个系统的吗?分享一下报错信息怎么看

0
    +关注 私聊
  • dadgoh

    第2楼2018/12/03

    应助达人

    仪器配置选项是否正确。

0
    +关注 私聊
  • Insm_c4dddbae

    第3楼2018/12/04

    网络版工作站。仪器配制无误,现在准备查看电缆线接头还有重启Lace试试。

    dadgoh(dadgoh) 发表:仪器配置选项是否正确。

0
    +关注 私聊
  • 夏天的雪

    第4楼2018/12/04

    应助达人

    工作站能不能控制系统,不能控制,估计还是配置或者通讯的问题

0
0
    +关注 私聊
  • moviehua

    第6楼2018/12/05

    应助工程师

    有报错信息吗?图片可以发一下嘛?应该是配置系统里面没有配置好感觉

0
    +关注 私聊
  • Insm_c4dddbae

    第7楼2018/12/06

    统一回复:咨询沃特世工程师(虽然很耗时,等很久才回复),empower系统在仪器各模块未就绪的状态(not ready),点击monitor监视,一直达不到ready状态,监视超时,系统就会报错,这里报错只是结果,没有任何意义,需要查看诊断日志diagnostics log。另外一直未就绪的原因,工程师说是RID检测器不好平衡的原因。建议控制环境温度,避免震动等等。不知道大家有没有能让RID检测器更快平衡的实际经验,求分享~

0
    +关注 私聊
  • Insp_07a93dc8

    第8楼2018/12/06

    我们这边是empower3控的RID

0
    +关注 私聊
  • m3169744

    第9楼2018/12/08

    应助达人

    你用的是RID检测器,显示的是VWD检测器连接不上,说明你忘了把VWD检测器配置删除,又没有添加RID检测器配置,所以是仪器配置的问题。去empower里找仪器配置,将VWD检测器前的对号取消,然后勾选上RID检测器,然后应用激活,重新开机就可以了。

0
    +关注 私聊
  • Insm_c4dddbae

    第10楼2018/12/10

    但是同样的方法,同样的仪器配配置,之前是可以正常用的,从来没改过

    m3169744(m3169744) 发表:你用的是RID检测器,显示的是VWD检测器连接不上,说明你忘了把VWD检测器配置删除,又没有添加RID检测器配置,所以是仪器配置的问题。去empower里找仪器配置,将VWD检测器前的对号取消,然后勾选上RID检测器,然后应用激活,重新开机就可以了。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...