室内五项气体布点

气体检测

  • 各位老师,现有121平米的三室二厅两卫一厨,这个户型应该布多少个检测点呢?三室是布三个点;两厅的话,不超过50平米就布一个点?总共布四个点?厨房和卫生间是不是不用布点呢?

    谢谢!!
0
    +关注 私聊
  • 单眼皮

    第2楼2019/10/11

    规范是这么写的,只检测房间数,不检测大厅和厨房等吗?

    民用建筑工程验收时.应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度.氡.甲醛.氨.苯.TVOC的抽检量不得少于房间总数量的5%.每个建筑单体不得少于3间.当房间总数量少于3间时.应全数检测。

    qgp(qgp) 发表:查看采样规范

0
0
    +关注 私聊
  • 两面佛

    第4楼2019/10/11

    厨房和卫生间感觉地方太小,布不了点,仪器太靠近墙

0
    +关注 私聊
  • HighJack

    第5楼2019/10/11

    GB 50325-2010(2013版) (民用建筑工程室内环境污染控制规范 条文说明 6 验收 6.04 本文为强制性条文,必须严格执行) 这个有详细的介绍,正对你的问题,希望可以帮到你