记一次ECD检测器信号异常的维修
然后将ECD检测器池体接回,检测器电压也正常,为40mV左右。看来问题出现有偶然性。硬件的可能性较小,重点还是排查电路。于是再次仔细检查仪器的供电,发现有个插盘上溅上了水迹,可能为空气发生器排气时排出的。是不是这里的水导致地线与火线接通了?
于是断电检查水迹,发现水迹并没有接触到金属插头上。所以可能并不是这个原因。
之后,帮用户改造另一台气质的气路管时,在金属管路碰到仪器外壳时,突然迸出了火花。于是测量了一下金属管路和仪器外壳之间的交流电压,竟然有100多V。于是赶紧把用户的电工找来,告知情况,怀疑可能是气路管在某处与火线接触了。
经过排查,原因找到。如图,用户将钢瓶的金属管路和电线从墙上的同一孔洞引出,天气热加之电线质量不太好,导致火线外皮老化,铜线露出,可能与金属管路时有接触,从而引起金属管线带电。后经整改,金属管线正常,用户ECD也未再报异常。
小结:实验室用电安全十分重要,排设电路应该由专业人员施工,使用符合安全要求的材料,并注意避免可能的隐患。仪器损坏事小,人员安全事大。