无组织设一个参照点的话,加上最多四个点,相当于要五个点,五台仪器?

气体检测

    +关注 私聊
  • sddgg

    第1楼2020/12/04

    应助达人

    你设置五个点就要五台仪器 需要同时采样 现在大多数监控点都设置的3个 看你们的具体情况和方案

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第2楼2020/12/04

    应助达人

    现在都延续之前的做法,上风向一个点,下风向三个点。标准中规定的是最多,并不是最少。

0
    +关注 私聊
  • 两面佛

    第3楼2020/12/04

    下风向是2-4个点,大部分情况是3个点,加上上风向1个点就是4个点

0
    +关注 私聊
  • baifcu3

    第4楼2020/12/04

    也是, 按标准里布4个点,加上参照点,TM 5个点,确实实际没有几个公司操作

0
    +关注 私聊
  • baifcu3

    第5楼2020/12/04

    老鸟,请问像图片中的参照点设哪里的

    检测老菜鸟(v3295053) 发表:现在都延续之前的做法,上风向一个点,下风向三个点。标准中规定的是最多,并不是最少。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第6楼2020/12/04

    应助达人

    如果是我去布点的话,就布图A车间上方。

    baifcu3(Insm_afc56ba6) 发表: 老鸟,请问像图片中的参照点设哪里的

0
0
    +关注 私聊
  • csf679

    第8楼2020/12/05

    参照点也可以不设啊,如果评价标准是周界外浓度最高点的话。

0
    +关注 私聊
  • baifcu3

    第9楼2020/12/08

    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 如果是我去布点的话,就布图A车间上方。