液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/06/15
液质联用仪(LC-MS-MS)需要配10KVA的UPS
第2楼2022/06/15
真空泵的选择需要根据仪器真空要求来选择,可以咨询厂家推荐一下
123
第3楼2022/06/15
UPS选择看一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-1537257-1.html泵咨询一下售后吧
wuyuzegang
第4楼2022/06/15
液质的最大功率至少要乘以1.5倍来计算UPS的功率,考虑到液质有真空泵、甚至有的液质配置了氮气发生器,理论上启动电流是正常的额定电流3-5倍,所以择UPS的尽量要把容量放大一点,以防冲击电流损坏UPS。所以一般液质UPS不低于10KVA,电池容量为60AH,那么理论上可以满足单台质谱工作时间不少于30分钟。另外就是结合单位的供电质量选择供电时间,实验室的空间。真空泵的选择比ups的要求更高,这是液质的关键配件,必须与液质性能相匹配,这个还得要仪器厂家提出真空泵参数才好选择。
hujiangtao
第5楼2022/06/15
机械泵厂家给配置,UPS至少要达到液质仪器总功率的2倍
wodehisense
第6楼2022/06/15
都是供应商配的,还需要配个氮气发生器
xiaolanzi5
第7楼2022/06/15
真空泵一定要配,一般都是供应商提供。ups没必要,配个空开就行,质谱主要怕频繁开关,特别是停电后突然来电。
Insm_bb358fd5
第8楼2022/06/15
氮气发生器自己配是吗?
fenxiyuan
第9楼2022/06/15
学习学习!
zzy19810115
第10楼2022/06/16
11111
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报