仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

三同时验收

气体检测

  • 有个新项目的环评验收但是环评不涉及旧项目的有组织废气部分,(旧项目已经验收完成),那么请问各位老师,新项目验收监测是否需要监测有组织废气,并按照进出口和验收的频次进行采样?
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第1楼2022/08/11

    应助达人

    楼主指的不涉及连依托都不算吧?如果是这样的话在验收报告中明确验收范围即可,和老项目有组织点位无关也不用测;如果是依托的话高概率会引起风量等的变化,是要测处理效率和污染物浓度。

0
    +关注 私聊
  • wuyuzegang

    第2楼2022/08/11

    应助达人

    既然环评不涉及旧项目的有组织废气部分,说明本项目和现有项目直接没有关系,所以验收不需要检测旧项目的有组织废气。

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第3楼2022/08/12

    改扩建验收要根据环评里面是否涉及旧项目部分,如果不涉及,就不需要考虑(毕竟旧的已经验收过了)。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第4楼2022/08/12

    应助达人

    有个新项目的环评验收但是环评不涉及旧项目的有组织废气部分,(旧项目已经验收完成),那么请问各位老师,新项目验收监测是否需要监测有组织废气,并按照进出口和验收的频次进行采样?

    新项目的验收要对旧项目的环评进行监测,因为新项目的废气排放要和旧项目的环评进行叠加,比如无组织,有组织的可以用旧项目环评的监测数据,但是要注意这个数据应该是当年度的,而非你过环评的旧项目的年限。我建议当成一个整体去监测。因为不可能你旧项目当年做完环评,当年又增加新项目。

0
    +关注 私聊
  • 小小兵

    第5楼2022/08/17

    并没有依托原先的项目,因为新项目就没有废气产生

    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的不涉及连依托都不算吧?如果是这样的话在验收报告中明确验收范围即可,和老项目有组织点位无关也不用测;如果是依托的话高概率会引起风量等的变化,是要测处理效率和污染物浓度。

0
    +关注 私聊
  • 小小兵

    第6楼2022/08/17

    哎,也有专家让测一下数据,测个一天的数据看看

    wuyuzegang(dahua1981) 发表:既然环评不涉及旧项目的有组织废气部分,说明本项目和现有项目直接没有关系,所以验收不需要检测旧项目的有组织废气。

0
    +关注 私聊
  • 小小兵

    第7楼2022/08/17

    也就是说,新旧一起也得按照一个整体全部验收嘛

    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有个新项目的环评验收但是环评不涉及旧项目的有组织废气部分,(旧项目已经验收完成),那么请问各位老师,新项目验收监测是否需要监测有组织废气,并按照进出口和验收的频次进行采样?

    新项目的验收要对旧项目的环评进行监测,因为新项目的废气排放要和旧项目的环评进行叠加,比如无组织,有组织的可以用旧项目环评的监测数据,但是要注意这个数据应该是当年度的,而非你过环评的旧项目的年限。我建议当成一个整体去监测。因为不可能你旧项目当年做完环评,当年又增加新项目。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第8楼2022/08/17

    应助达人

    没看懂啊,新旧在一起是比较麻烦的,要先看他们两个的关系,是不是独立的,第一,处理设施是不是独立的。包括水、气等方面。第二,要看新的对旧的有无影响,所以专家建议的还是比较中肯的,因为后面这个新旧要一起做日常检测。验收的话并不是说一定要把旧的再弄出来检测一遍,只不过根据数据(比如旧的有无做过日常检测),用这个数据和旧的进行叠加计算,这个是属于环评的事情,有公式系统可以估算的。如果没有近期的数据,做一个检测得出数据是比较简单的做法。当然做全套的验收是最稳妥的/

    小小兵(Ins_1c98da78) 发表: 也就是说,新旧一起也得按照一个整体全部验收嘛

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第9楼2022/08/17

    应助达人

    那就不需要测,如果专家实在要了解老项目的话可以以企业自行监测数据来说明问题,没必要在新项目验收时单独监测,既增加企业成本也增加验收监测单位工作量。

    小小兵(Ins_1c98da78) 发表: 并没有依托原先的项目,因为新项目就没有废气产生

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...