仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

大家什么实验室有什么通风换气,具体有哪些要求?

  • 物价真高
    2022/12/04
  • 私聊

实验室管理/LIMS

  • 1)室内外温度湿度要求;

    2)空气质量;

    3)设备和工艺热负荷,包括显热和潜热;

    4)内部负荷的预期增加;

    5)最小换气次数;

    6)进风和补风;

    7)排风设备类型;

    8)控制和报警;

    9)通风柜的尺寸和数量的调整可能;

    10)房间压差;

    11)设备和电源的备用。
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第1楼2022/12/05

    应助达人

    参考附件执行

1
    +关注 私聊
  • 123

    第2楼2022/12/05

    应助达人

    实验室通风的要求如下:

    ①实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环.化学实验室换气要求每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次.实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统

    ②实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给.实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间.

    ③通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区.新风从远离通风柜的方引入,空气流动路径远离通风柜.

1