气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/18
柱前压设置的多少?顶空加压设置的多少?
信息网终身荣誉版主
第2楼2010/12/18
顶空的加压设置有问题,可以试试调节一下压力的大小
家有田
第3楼2010/12/18
是你的载气问题,把你的载气钢瓶压力输出打的大一点,最好到0.8MPA左右!
coffee8
第4楼2010/12/19
应该检查一下压力设置是否有问题降低一些试试
bianxiangg
第5楼2010/12/19
柱前压是50kpa,顶空压力100kpa,那台2014没连顶空也出这问题,为什么跟载气钢瓶有关呢,提示是car1 primary pressure is out of range,是超了最大压力,还是低于最小压力呢
第6楼2010/12/19
1xiaosuantou
第8楼2010/12/19
你钢瓶的压力是多少,最好调到0.5-0.9之间,如果钢瓶里气体不多了,可以在系统配置里,把进样口的初始压力设置成300-500kpa
第9楼2010/12/19
用的是发生器,压力是0.4,系统配置里的初始压力已经是300-500了
有水有渝
第10楼2010/12/19
工作站有提示是哪一个压力超限吗?car1是car 1还是car L?
第11楼2010/12/19
是CAR1,应该就是指当前载气流路吧
品牌合作伙伴
执行举报