第一张图片的变压器故障属于绕组绝缘击穿,从运行历史上看。仅10年(应处于稳定时期),出现这样的故障,说明变压器质量存在先天不足(国产变压器出现这样的问题不足为奇)。第二张图片的变压器分接开关故障属于变压器超负荷运行引起(设计容量已落后于实际负荷)。变压器油中溶解气体分析(GC)已在《电力设备预防性试验》的32项试验项目中排在第一位置,说明我们的气相色谱分析技术大有可为 !目前。有关这方面的研究主要有两个方面:1、在线检测(GC);2、诊断方法的智能化。
老多_小多(emoc98311) 发表:怎么会烧的这么严重