sdjnqcx
第5楼2012/05/15
[quote]原文由 joey01123182(joey01123182) 发表: 前日停电,工厂自发电,没有继电器也没有稳压器应该不能开机使用的,但是样品太多还是开机了。同事打开了下柱温箱,柱温箱边缘冒了一道电火花,跳闸了。
重新开电闸,开机,一切ok,一点击‘开启系统’便跳闸,多次皆是如此。怀疑是加热元件短路,开启系统则会升温,一启动升温元件就跳闸。把柱温箱,进样口,检测器都设置为10摄氏度,点击’开启系统’还是跳闸。大家讨论下是什么问题,我们推测应该是电源板烧坏了[/quo
肯定是你的柱温箱加热棒短路了,你把柱温箱加热棒跟主板连接的先断开,再加热别的区域看是否还跳闸。不跳了就说明是你的柱温箱加热棒短路,还是跳就是别的区域加热棒短路,按照相同的方法去分别检查。