原子吸收光谱(AAS)
jianlin
第1楼2006/04/29
没有了解这方面的高手吗?
bunaas
第2楼2006/04/29
你用的是水冷循环装置还是自来水?你看见水停止了吗?还是仪器报警?
LiveBandit
第3楼2006/04/30
我们这有台Z-8000,以前也是水冷报警装置的经常会出现提示错误信息.结果经我们的高人给彻底改了,让自来水直接流入燃烧头和石墨炉.只要盯着不停水就行.
第4楼2006/05/09
那个可能是把电磁阀直接给拆除了。不用经过控制了
第5楼2006/05/09
经过维修工程师的仔细检查,是磁铁部位的冷凝管堵塞了。而只从故障表象上分析是容易认为是控制系统的原因,其实由于此机器石墨炉和火焰都需要冷凝水,火焰部分的冷凝管堵了,系统对石墨炉部分冷凝水仍进行控制,所以造成了上面的一加载火焰部分条件设定时,冷凝水就停止的假象。
第6楼2006/05/09
其实,这是个很好的案例,很多时候原子吸收不是电路故障,但表面却很像。另外,你如果看看你自己在前面说的,就会发现,你原来的描述不精确。你应该说明一选择进行火焰测量,冷却水就停了。那样的话,别人也就明白了。
chendian333
第7楼2006/05/10
一般原子吸收都要一两个月就开一次(如果不常用)
jmsjhj
第8楼2006/09/06
近几天我也遇到了这个故障,后来又逐渐的疏通了
夜市
第9楼2006/09/06
我上个月就碰到了类似的问题,冷却水循环系统漏水,还有就是做石墨炉时老提示冷却水流量低自动停止程序,很是郁闷。后来在厂家的指导下自己把冷却水系统拆了,一检查发现漏水是因为一个管卡松了,冷却水流量低是因为过滤网堵了,把管卡扣紧,清晰过滤网后一切OK。开始还一直以为仪器出了问题。汗~~~~~~~~~~~~
lyxtcm
第10楼2006/10/12
谢谢提供这么好的经验对我这个新手来说真的很有用啊我记住了
品牌合作伙伴
执行举报