气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/10/21
很好的工作日志,继续完善下去,参加原创!技术工作就是在平凡中进行下去的。
安平
第2楼2012/10/21
感谢楼主。 这个故障大部分情况下和电源有关。我们的电力质量要差些。
阿宝
第3楼2012/10/21
一个小小的ups居然能引起这么大的麻烦看来各位要配置ups的时候要注意了感谢楼主分享
zyl3367898
第4楼2012/10/21
真得是一波三折呀,UPS本来稳压用的,现在反而成了变压了,罪魁祸手。
yuduoling
第5楼2012/10/21
绝对是一次有价值的经验分享
tlym
第6楼2012/10/21
电压用万用表测出来是正常的,220V,是电的频率不稳电,一直在跳~
第7楼2012/10/21
ups正常工作的时候是没问题的,今年夏天断过好几次电,都正常运行了。出了故障就搞得一大堆麻烦了~
秋醉虞阳
第8楼2012/10/21
tlym童鞋,写的蛮好的,在修整下。我觉得可以参加原创。我也遇到过,我们稳压器不稳定波动比较大,修好之后正常运行了。
尘
第9楼2012/10/21
很好的经验,还好我们的UPS暂时还没出过事
第10楼2012/10/21
UPS 其实主要作用不是稳定电压。 而停电之后,供电用的。