军团菌你了解吗

食品毒素/微生物检测

  • 军团菌是全球普遍存在并严重威胁人类健康的一种急性呼吸道传染病,主要由嗜肺军团菌引起,属新发传染病的一种,1976年因首次在美国费城召开退伍军人大会暴发流行而得名。军团菌广泛存在于环境中的管道水、呼吸器械、空调系统中,尤其易通过中央空调系统传播、感染人体。由嗜肺军团菌引起的军团菌性肺炎,是一种具有高度暴发流行性质的气溶胶介导的严重呼吸道传染病,其流行致死率高达30%,散发致病率甚至高达69%。研究报道,军团菌肺炎具有爆发流行的高度危险性。

    自由生活的阿米巴是军团菌的宿主,军团菌是能在阿米巴滋养体内生存、繁殖的胞内菌。嗜肺军团菌在阿米巴等原虫细胞内的寄生增强了其在环境中的存活能力、传播能力和致病性,在接触感染的阿米巴的原虫时而感染。军团菌肺炎的发生并不是简单接触少量军团菌的结果,而是与接触大量细菌或含有细菌的阿米巴有关。使用杀菌剂,可在一定程度上杀死或抑制军团菌、自由生活阿米巴的生长,但是阿米巴一旦死亡便可释放大量的军团菌,因此,对空调系统军团菌的监控是个持续过程,建议每个月做一次检测。
    +关注 私聊
  • 会师楼

    第1楼2014/05/28

    采样要求:

    1.采样容器:可选择玻璃瓶或聚乙烯瓶,沉积物与软泥需用广口瓶,容器均需螺口或磨口,用前需灭菌。

    2.采样量:每个采样点依无菌操作取水样(或沉积物、软泥等样品)约200ml。

    3.中和:经氯或臭氧等消毒的样品,采样容器灭菌前加入硫代硫酸钠溶液以中和样品中的氧化物。

    4.样品运输与贮存:样品最好2天内送达实验室,不必冷冻,但要避光和防止受热,室温下贮存不得超过15天。

0
    +关注 私聊
  • 会师楼

    第2楼2014/05/28

    空调系统各个环节点采样方法:

    1.冷却塔水:用前置漏斗伸缩式采样器混合水样500ml,在塔内东、西、南、北、中各取一个点,采集后再混合,采样点选择在水面下10cm,贴近塔壁。

    2.冷凝器水(冷冻水):在冷凝器回水口处采集水样500ml。

    3.蒸发器水(冷冻水):在蒸发器出水口处采集水样500ml。

    4.膨胀水箱水:在膨胀水箱水面下10cm采集水样500ml。

    5.冷凝水:首选在冷凝水的集中排放管道、次选在变风量机组(或风机盘管)下的冷凝水接水盘抽取水样500ml。

    6.空调送风末端涂抹样:对空调送风末端出、回风口滤网用棉拭子擦拭后,置于10ml蒸馏水试管中。

    上述水样,出冷凝水外,其余水样瓶中均需加0.1ml的硫代硫酸钠脱氯。