刘彦刚
第6楼2014/11/23
我是萍乡市计量所从事理化计量的检定人员,我地区市环境监测站要我推荐该电导率仪的厂家时,我推荐了梅特勒托利多的(因为工作中发现不少厂家的电导率仪的温度补偿功能都是错误的)。该站在我的推荐下,前不久该站新购置了梅特勒托利多FE30型电导率仪(出厂编号为B427781572)并送我所检定。可该仪器电极接头是七芯的,而我所与检定电导率仪标准电导箱的连线,只有普通的三芯航空接头(而且只有公的),当时只能做整机检定。众所周知我们这样欠发达地区地市级计量所的条件是有限,真要做好仪器整机引用误差和重复性,并不是一件容易的事。这让我很尴尬,本是我向用户推荐的仪器,送检时又说检不了。本想从仪器说明书上得到关于电极接头的接线布置图,但说明书上没给出。前天我在梅特勒托利多网上留言求助,但还没得到回复。
我这两天认真细读了该仪器的说明书,有一事不明白,同时也是很担心的一件事:该仪器按说明书在某一量程标定好电导池常数后,换到别的量程不需要重新标定电导池常数了吧?否则就会存在这样一个问题:仪器只给出(84、1413)微西/厘米和12.88毫西/厘米三种标准溶液,也就只能标定三个量程的电导池常数,而该仪器有5个量程,岂不是最小的0.00微西/厘米……19.99微西/厘米和最大20.0毫西/厘米……199.9毫西/厘米量程没法标定常数?!
恳请版友告知该项电导率仪的电极接头的接线布置图,并告知我该仪器按说明书在某一量程标定好电导池常数后,换到别的量程不需要重新标定电导池常数了吧?