chengjingbao
第8楼2015/02/14
“晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤降、骤升、短时断电、电压闪变。电压骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%。电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。电压闪变。电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受
UPS电源的作用主要针对的就是电源中断和晃电现象,在绝大部分的情况下,UPS是起作用的,但个别情况下,电压值降大,造成波动,,而此时又与色谱电源供应同在一个峰值点时,就会有此现象.
所以,UPS电源容量大小也起着至关重要的因素,容量越大,形成此现象的可能性也越小.当然,UPS负载越小,发现供应晃电的现象也越小.通常在线色谱的UPS电源都是工业UPS,容量大,工艺负载也是比较大的,一旦电网波动量大,时间略长,影响面也就比较大.这里面影响因素相关面较多,所以早期的设计/连接是非常重要的.几年一次的概率就算比较频繁了.
以上仅为个人观点!