夕阳
第7楼2015/08/12
(1)首先冷却水不会在火焰和石墨炉两个方式下同时工作的,尽管只有一个流量计,但是各有两个电磁阀控制分别控制水的流向,如附图。
(2)冷却水的流量没有显示(估计其他仪器也没有此项显示),但是流量不足便会报警。
(3)眼睛观看没有量筒准确。如果量筒测量正确,那就是仪器的问题了。
yxhh
第8楼2015/08/23
正因为只有一个流量计,所以流量计装在电磁阀前面,当只用火焰时,流往石墨炉的电磁阀是关闭的,也就是说冷水机所有的流量都供应给了火焰这边,即使目测不精准,3L每分和低于0.8L每分还是很容易区别的,仪器的问题肯定是的,就不知道是流量计本身的问题还是信号板的问题,不过我估计前者的可能性更大,